上海大載機電有限公司2025-06-14
梅雨季節應:①每周測量線圈絕緣電阻(應>100MΩ@500VDC);②接線盒內放置變色硅膠(藍色變紅即更換);③加裝防凝露加熱器(維持>5℃)。絕緣電阻<2MΩ時必須更換線圈。
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
電子膨脹閥的MODBUS通訊出現CRC校驗錯誤怎么排查?
已有 1 條回答熱力膨脹閥的進口濾網破損會導致什么連鎖故障?
已有 1 條回答GBC球閥的閥桿填料在使用三年后出現硬化怎么維護?
已有 1 條回答EVR電磁閥在潮濕季節線圈絕緣下降怎么預防?
已有 1 條回答AKS壓力傳感器的4-20mA輸出在長距離傳輸時衰減怎么補償
已有 1 條回答壓力開關在高海拔地區使用時設定值為何會變化?
已有 1 條回答上海大載機電有限公司
聯系人: 姚英利
手 機: 18221569131
網 址: https://www.refcn.com/